fjp323
我有一台普传168F 的变频器 因为雷击 开机显示OC过流报警 不能复位 我换了电流检测电路运放LM353 LM347 后开机显示正常 空载运行正常 但接大功率负载后 不报警当从0HZ升到25HZ后 重新启动 再查输出电压 发现三相电压输出不平衡 U相电压过高
请问 各位师傅 问题出在什么地方 光耦316J 坏了的话会否是这种现像