主题:西门子3种编程语言的比较,请高手指点

点击:15655 回复:41

各位使用西门子PLC的朋友们,大家好
  小弟最近做了一个西门子PLC的项目,是编程,我一直使用的是梯形图(LAD),感觉不错,很形象,现在想请问各个高手,在编程语言中选择哪种比较好,LAD?STL?
FBD呢?只是想大家探讨一下,相互学习了,表情
04-11-11 09:13
各位能不能说上几句啊?!
04-11-15 18:57
不太了解。估计用LAD的占大多数吧。
04-11-15 21:00

zpy

搞电气的用LAD,搞计算机程序的用STL,搞电子工程的用FBD。大概如此
04-11-16 00:55
谢谢,我一直使用LAD编程,我想知道有没有必要向STL发展,我看见有很多程序都是用STL编写的,它的优点在哪里呢?向大家请教
04-11-16 09:39
各有各的优点,各有各的缺点,适合于不同的人群.没有那个更好,只有那个更适合。
04-11-16 12:04
LAD 用得比较多,但是300的话,有些命令只能是STL,所以STL也要掌握。
04-11-16 16:11
晕,STL功能最全,一般习惯用FBD。LAD,FBD都能转换成STL,但是STL的东西不一定可以转换成其它两种语言
04-11-17 01:23
功能全并不见得就最适合!坐飞机最快了,可是人家博格坎普宁愿坐车,有什么办法!?呵呵
04-11-17 11:09
如果只选一种,STL;选两种,STL和FBD;选三种,全会最好!
只会STL可以,只会FBD或LAD是不行的。
三种区别:
STL的程序不能100%转换为FBD或LAD,FBD和LAD间也不能100%转换,FBD和LAD可以100%转换为STL。
三种方法熟练的编程者(不指初学者)编出的程序,代码效率一般STL优于FBD优于LAD。
1.请参看“异或”的例子。
2.参考从FBD或LAD转换为STL后的大量无意义代码。
我见到的S7-300/400PLC的编程者,没有一个只会FBD或LAD;电气维修工,没有一个不想只用LAD。
以上经验可能不适用于LOGO和200的应用者。
请楼主和大家参考。
04-11-17 18:02