登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这样安全吗?
点击:2115 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
youlong8899
今天从变压器引出的一组主电缆被施工人员打桩时打破绝缘皮把600安培熔断器熔断了一相,这个熔断器是在变压器之后,总断路器之前的,想换熔断器也不能停电,因为还有别的地方的用电电缆也接在变压器上,不停电的情况下,我想把熔断器之后的总断路器断开,直接换新的熔断器应该是安全的吧?有什么注意的事项吗?请操作过的老师指教!谢谢诶。
10-10-27 09:37
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
哥们,安全第一,按规程操作,这样是违规的,但是胆子大的也可以这样做-----有一定的危险
10-10-27 12:13
2楼
编辑
引用
管理
qlin
如果必须这么做,则要操作者胆大心细、且最好有经验者,同时监护人员也要有相当经验,并做好个人防护措施;如楼主所述,断开负荷也是必须的。
安全措施包括,相与相、相与地(N、外壳)之间,采取有效的隔离措施,防止弧光短路;操作者符合安全操作要求(如常规单手操作等),监护人员位置有足够的安全距离。
个人防护措施,包括绝缘鞋、绝缘垫(这两项应当已具备)、护目镜、绝缘手套等。
如条件不满足,则要在做好准备工作后(以减少停电时间),停电更换。
10-10-27 13:53
3楼
编辑
引用
管理
lixli126
楼上说得不错,做好防护。注意安全。
10-10-27 14:58
4楼
编辑
引用
管理
dyxybf
按3楼说的做,是没问题的
10-10-27 15:25
5楼
编辑
引用
管理
林¥子
这个事情是比较棘手的。面对这样的问题,首先得保证人身安全,然后按规操作。3楼说的较详细!
10-10-27 16:20
6楼
编辑
引用
管理
gf2003129
按规矩做好防护,没有回路应该没问题!
10-10-27 19:01
7楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
虽然没有回路,但也是带电操作,所以,要考虑安全。
10-10-27 20:31
8楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
安全第一!
10-10-27 21:15
9楼
编辑
引用
管理
HDL4
又是一个不要命的。安全第一
10-10-27 23:27
上一页
下一页
工控新闻
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
更多新闻资讯