主题:这样安全吗?
点击:2115 回复:27
10楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
必须先全部清理了故障现场,不会再引起合闸后再次短路,才考虑换熔断器的事情——着手前,安全措施做足,还要领导点头。
最后修改:
2010/10/28 11:54:17
10-10-28 11:48
11楼
编辑
引用
管理
qlin
楼上crxgodwin说得很好!
10-10-28 12:04
12楼
编辑
引用
管理
hsa8
最好还是停电,安全第一!
10-10-28 12:54
13楼
编辑
引用
管理
文先
除了以上师傅说的防护外,再在你要换的熔断器周围护上塑料布什么的,防止短路或触电。
10-10-28 21:10
14楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
找技术主管,写一份带电操作的措施,然后按措施操作。
10-10-29 10:39
15楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
找技术主管,写一份带电操作的措施,然后按措施操作。
10-10-29 10:39
16楼
编辑
引用
管理
lb2524166
还是停电做业的好 小命都没了以后在么做啊
10-11-01 09:35
17楼
编辑
引用
管理
ssx9368
看看电流有多大,太大容易弧光短路,小点还可以,保护工作要做好,防止弧光烧伤,弧光短路。以前我这么做过,知道它的危险性,都是实在没办法才冒这险的。
10-11-01 20:08
18楼
编辑
引用
管理
youlong8899
感谢以上老师们的指导!
按照你们的指导思想,故障点已经处理好。保障措施已经完毕!
我找到我们的主任,把早已准备好的630A的熔断器递给他,
“去,把这个保险换上。”我说。
“为什么?你换不行吗?”他问。
“不行,你级别比我高,各方面素质比我强!我不够档次!你换!”我说。
他滋溜溜的跑去了......
我滋溜溜的回家了(下班时间了).......
第二天,我一看,换上了。
主任不是白当的,行!
【我就不敢!呵呵,啥也别说了!!人家遭受的弧光爆响比我见的都多。】
10-11-01 22:48
19楼
编辑
引用
管理
chnshx
把变压器停了换好2也不过你几分钟事情啊,现在变压器后哪还有用熔断器的
啊
10-11-02 14:34