主题:关于FX2N PLC 用光电开关给 输入端信号的疑惑,百思不得其解!!!
点击:3587 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
飞火111
各位大侠,今天我做了一套PLC系统,现场连线的时候,三线NPN接近开关的黑色线接PLC的一个输入点(接线是棕正 蓝负,黑色接输入),可是没有导通,输入端相应指示灯居然亮了,我改用两线的接近开关,相应的指示灯就不亮,我原来输入端的公共端是接的+24V,控制面板上的按钮开关连-24V,进行手动输入时,plc动作正常,改为自动的时候,没有导通的接近开关就给PLC信号,那不是失控啦,后来,我改了公共端接-24V,控制面板上的按钮开关连+24V,接近开关给输入端的信号正常了,可是按钮又失灵,我试了试,无论给输入端正电或者负电,输入端指示灯都亮。有信号输入后,公共端和输入端的电势差为0,不知道问题出在哪里,对于高手可能问题可笑,呵呵,有哪位大侠给俺指点下,万分感谢!
10-10-20 11:50
1楼
编辑
引用
管理
gk528
写这么多文字,画个图上来立刻就清楚了。
10-10-20 12:14
2楼
编辑
引用
管理
dwbb
你的PLC具体型号?
不是FX2N-XXX 001 的机型吧, 是 ES/ 的机型? 输入只能同一种工况,要么是负要么是正
按钮上你还是用负就正常了。
10-10-20 12:53
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
国内销售的FX2N输入要用NPN型的;
看一下你光电开关的类型;
10-10-20 16:25
4楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
先描述清楚,所指的是对地-24V,还是24V的-端,千万别搞错。
10-10-20 18:10
5楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
国内一般用漏型输入,电流从plc的X端子流入传感器的黑线端。国外的FX的PLC有S/S端子可变换的。搞清楚接法,传感器电源一般为24VDC.
10-10-20 18:15
6楼
编辑
引用
管理
ydhhziee
关于三菱FX*N-**MR-ES/UL(欧版PLC)的使用说明
FX*N-**MR-ES/US与FX*N-**MR-001比较,功能指令完全相同,外型尺寸完全相同,而且通行全球,因为它有通行美国的UL认证和通行欧盟的CE认证,而三菱针对中国市场推出的FX*N-**MR-001只能在中国市场上使用,出不了国门,同时后缀是-ES/UL的机型增加了PNP输入功能。
1,S/S端子与+24V 端子短接用于NPN型传感器,0V端子与X端子接通时输入有效。
2,S/S端子与0V端子用于PNP型传感器,+24V端子与X端子接通时输入有效。
中国用户在使用NPN输入功能(即把FX*N-**MR-ES/US作为FX*N-**MR-001使用)时的接线方式如下:
1,S/S端子与+24V 端子短接用于NPN型传感器,0V端子与X端子接通时输入有效。
10-10-20 18:53
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
亚洲一般用的与国内是一样的;
上次还碰到一台-YL后缀的FX1N,输入公共端同样也是COM;
10-10-21 08:46
8楼
编辑
引用
管理
飞火111
因为是现场接线,没办法画图表达,抱歉
10-10-21 13:05
9楼
编辑
引用
管理
飞火111
请问,大哥,据我了解NPN型接近开关是常开的,如果我要常闭的接近开关就要选择PNP型的吗?那就是说PNP型接近开关不能用在此PLC上了吗???但是市面上有很多PNP型接近开关的。
10-10-21 13:14