主题:关于FX2N PLC 用光电开关给 输入端信号的疑惑,百思不得其解!!!
点击:3587 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
wushulin
我下面有个电工,经常把PLC24V和开关电源DC24V搞混了接,呵,这个故障还真叫整死人不偿命,我想你是不是也搞出这个问题来了?
10-10-21 13:16
11楼
编辑
引用
管理
飞火111
概念确实很模糊,愿听大侠指教一二,谢谢
10-10-21 14:20
12楼
编辑
引用
管理
xiangming6019
PNP NPN 与常开常闭没关系是,它们是对应的输入电压是24V和0V
10-10-21 15:06
13楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
接近开关也有常开常闭的,本人新建一工控群80767367,希望大家有空交流下工控经验,共同成长
10-10-21 16:49
14楼
编辑
引用
管理
luohongxingabc
楼主可以输入端前加一个继电器或光藕开关隔离转换一下看行不行
10-10-21 23:40
15楼
编辑
引用
管理
飞火111
好主意,我用前面兄弟所说的PNP 0V信号先通过继电器转换成+24V信号给PLC输入端就能实现了
10-10-22 08:53
16楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PNP的需要转换;与常开常闭没关系;
10-10-22 10:00
17楼
编辑
引用
管理
wanqad
一个很简单的问题,你PLC的公共端接-24V,三线的NPN的开关,棕色和蓝色分别接+24V和-24V,黑线接PLC的X输入就好了。普通的按钮和选择开关一端接PLC的X,另一端接接-24v就好了。