主题:求教,请问西门子STEP7 V5.1中的常闭指令是哪个呀

点击:2721 回复:5

求教,请问西门子STEP7 V5.1中的常闭指令是哪个呀,就是和STEP7 MICRO WIN 32 中的SM0.0类似的指令是哪个呀,我对V5.1不熟悉,请赐教!
04-11-08 19:36
没有与SM0.0类似的,需要的话自己做个吧
最后修改:2004-11-10 8:33:26
04-11-10 08:32
在OB100里写个:
SET
=    M0.0
以后M0.0就是相当于SM0.0
04-11-10 11:51
喔,不错
04-11-11 08:49
谢谢
04-11-11 17:55
谢谢各位关注