主题:致咸庆信老师求助(驱动器问题)
点击:5154 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
style
咸老师 各位老师们好:
学生现在遇到一个比较棘手的问题 就是 SANYO的伺服驱动器 始终报伺服报警 现在能换的东西都换了 没发现问题所在 还有个关键的问题就是 驱动器通电半天后再用就没有任何问题 但是冷却下来开机用酒不行 请问这大概是什么问题?
也请各位有经验的前辈多多指教 见仁见智 晚生感激不尽
最后修改:
2010/10/9 23:42:12
10-10-09 23:39
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
驱动器通电半天后再用就没有任何问题 但是冷却下来开机用酒不行 请问这大概是什么问题?
你的意思,是通电半天后,能正常开机,可能是预热的缘故?但是冷态开机,或是停机时间长了,再开机,就开不了?
大家搞明白,才好提参考啊。
请监控和检查主板工作电源,看电源是否稳定,有缓慢变化现象?可能为电容元件在通电后,泄露电流随开机时间逐渐减小,至能“正常”工作。
检查或更换单片机复位脚电容,如果复位是R、C控制电路的话。
伺服驱动器,我经手极少,只能提两点参考了。
最后修改:
2010/10/10 7:40:14
10-10-10 07:34
2楼
编辑
引用
管理
dudui041
在热机装太下用无水洒精对部份元件降温的方法试一下,能不能找出那个元件,,
10-10-10 19:20
3楼
编辑
引用
管理
sj5301314
我觉得在不能运行时你应该看好驱动器报什么警。
10-10-11 08:01
4楼
编辑
引用
管理
style
就是报伺服报警 冷机时不能用必须通电半天后报警才能解除
10-10-11 13:38
5楼
编辑
引用
管理
style
就是冷机时开机就报警 只要开机不做任何动作半天报警自动解除 才能用 请问大概是什么原因
10-10-11 13:40
6楼
编辑
引用
管理
qlin
我来顶一下帖子。
觉得2楼观察电源情况的提议,有道理;或者看有无接触不良的情况。
现在的板子,应当不存在受潮的问题。
----------------------------------------------
欢迎支持“中华工控网”【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-11 14:14
7楼
编辑
引用
管理
速维变频器
版主的说法有些道理
10-10-11 18:31
8楼
编辑
引用
管理
zzyog
把电解电容全部更换掉,特别是电源部分
10-10-14 20:54
9楼
编辑
引用
管理
254
电容变质或有脏物漏电
10-10-22 22:10