登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】什么情况下会造成加速时直流母线电压升高?(20101009)

点击:12409 回复:26

工况:康沃G2变频器(15kw)带动11kw普通交流电机。变频器上电正常(交流输入389v,此时直流母线电压为560v),一运转直流母线电压就升高(快速升高到700v以上),报故障(加速过电压)停机。换了一台变频器(22kw,旧机),不再报加速过电压,而是报减速过电压。。。电机对地绝缘20兆欧。相间没测。
这台机器已经运行5年,已排除机械故障。
最后修改:2010/10/11 17:37:58
10-10-08 07:42
第二台换上去的应该是正常报的故障。
可以把减速时间加长试试,或是接制动电阻。
10-10-08 08:44
参数使用的是原来的参数。。。而且是自由停机
10-10-08 13:32
加速时直流母线过电压,那是电机发电了。减速时直流母线过电压,也是电机发电了。一般情况,直流母线电压高是电机工作在发电状态了。可是你的问题好像不是,变频器自己报的故障,而实际的直流母线电压是不是真的高,要监测下,看看就知道了。
10-10-08 19:44
直流母线电压升高是我用数字表测量的。。按理说直流母线对数字表影响不大啊。。
10-10-08 23:32
问题继续查找中。。。
10-10-08 23:33
好好看看参数吧
10-10-09 15:57

引用 asd3971 在 2010/10/8 23:32:40 发言【内容省略】

建议:1、用指针表再测量一下看看。
        2、试试把变频器数据初始化。
        3、换变频器还是不行的话应该再检查是否机械故障。
10-10-10 21:28
4楼分析的有道理,减速时过电压,是电机发电了,可能为负载惯性大的原因.
但加速时跳过电压,有点奇怪(加速时更易跳过电流,也可能是负载惯性大的原因),数字表测量直流母线电压,应该也是准确的,希望能看到最终检查结果.
10-10-11 06:20
首先问你:报加速过电压前后,电机负载有没有变化?是否有干扰源?你的700V是怎么测出来了,
解决:调过加速时间吗?用指针式万用表测直流电压,确定是不是误报警!
可能的原因是检测故障!
10-10-12 11:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯