主题:三菱FX2NPLC编码器脉冲数怎么修改
点击:1905 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
ZHOUGQ
原来编码器是脉冲数360.现在的500的怎么在PLC程序里把脉冲数改为500能用。程序不知道怎么截图请求各位帮忙!谢谢
10-09-16 18:13
1楼
编辑
引用
管理
hsl9680
将PLC原来做比较的360值,改为500值不就可以了
10-09-16 18:25
2楼
编辑
引用
管理
ZHOUGQ
改了还是不行,在触摸屏上显示不出,另一个编码器就可以
10-09-16 18:34
3楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
重新通讯
10-09-16 18:45
4楼
编辑
引用
管理
ZHOUGQ
关机重新开始也没好
梯形图怎么截图上传呀
?
10-09-16 19:11
5楼
编辑
引用
管理
ZHOUGQ
比较制令,K359 D250我把K359改为500后也不可以
10-09-16 19:14
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
这要看你程序中的高速计数是怎么用的
10-09-16 20:01
7楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
问题没那么简单,比如用在定长切割,要改变PLC换算数据。
10-09-16 20:16
8楼
编辑
引用
管理
ZHOUGQ
LD M50 [RET D150]
LD M8000 (C251 D150)
[<=K359 D250] [ PLS M50]
OR X034
LD M8000 [MOV C251 D250]
程序弄不太懂,各位多指教。急!