登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器的小疑问

点击:700 回复:8

想问一下,我的变频器的点接进去的时候是R,S,T三相,当时调的电机方向是对的,当我把外部的供电电源换成了R,T,S的时候,变频器会反向动作吗
10-09-13 19:07
不会
10-09-13 19:42
变频器的输出相序与变频器的输入相序没有关系。因此没有影响。
10-09-13 20:17
不会 必须在输出端调线,因为变频器是先把三相交流电变成直流电 然后在逆变的.
10-09-13 21:03
用了变频器后进线相序和电机方向没有联系了。
10-09-13 21:27
同志们的回答都很正确!学习了。
10-09-13 22:36
了解到了。谢谢各位大侠啦!
10-09-13 22:46
同意四楼
10-09-14 08:34
是 这样 的