主题:关于变频器并联使用

点击:5116 回复:21

呵呵;普通的变频器是不行的;
10-09-08 11:19
我觉得 也不行,加个同步卡也不行,同步卡的用法不是这样的。
10-09-08 11:35
12楼
该帖内容不符合相关规定!
10-09-08 14:05
西门子的S120肯定行。就有这个功能,功率元件的并联驱动,而且西门子的早期工程型变频器也可以并联驱动,包括直流12相24相整流器,其实道理是一样的。
10-09-08 15:49
有人试过吗?再说没这必要
10-09-08 15:59

引用 kailelaohu 在 2010/9/8 15:59:56 发言【内容省略】

对于大功率、大电流的驱动,变频器输出并联驱动就有必要了。
10-09-09 10:20
不行的 会烧坏另一台的
10-09-09 14:09
我觉得也会烧坏,并联使用的话那不相当于两台变频器的输出端短接了吗!!!
10-09-09 15:28
绝对不行
10-09-09 16:06
表情我想问的是,楼主有没有搞明白变频器是怎么工作的,变频器输出的是什么样的波形,它根本就不存在什么相位的问题,也不是50Hz,工作的时候是载波载上去的,你怎么并?就是并到一起不会烧,那两个的载频你怎么控制让其在同一时刻完全一样呢?这个不是相位的问题。