登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC控制步进或伺服用定位模块和不用有什么差别

点击:7349 回复:8

各位大侠,想请教一下,用三菱PLC控制步进或伺服用定位模块和不用有什么差别哩?有人说不用定位模块,直接用PLC发脉冲也一也可以,烦请各位大侠指教一下!小弟不胜感激!!
10-09-01 20:27
看你的要求而定,比如,你的程序要求發送的脈衝頻率大於200K,你的本體上的脈衝輸出只能幹瞪眼~
比如,你的程序要求進行直線插補或者圓弧插補,那麼你的本體只能乾瞪眼。
……
去比較一下你的本體的高速輸出的參數與脈衝模塊的輸出參數,你會有很大的感悟的。
Good Luck
10-09-01 20:59
我都好几年没有用三菱的写高速输出了,三菱现在也用少,主要是命令不好用,不方便,成本也高。
10-09-02 01:09
呵呵;能用PLC上自带的成本可以降不少;
当然定位模块功能要强的多;
10-09-02 08:08

引用 cvlsam 在 2010/9/1 20:59:18 发言【内容省略】

同感
10-09-02 08:22
定位模块可以用于高要求的定位中。
本体的脉冲串一般只用于不高的要求简单定位。
10-09-02 11:18

引用 cvlsam 在 2010/9/1 20:59:18 发言【内容省略】

高~谢谢师傅的讲解~~谢谢
10-09-03 11:11
非常感谢以上各位师傅的讲解!谢谢!
10-09-03 11:13
8楼
该帖内容不符合相关规定!
15-01-24 16:04

工控新闻

更多新闻资讯