主题:请教:从现有的配电室引动力线到新厂房这个方案可行吗?

点击:3340 回复:21

大家好,我们公司属于工程机械行业,设备多为液压机、焊机、金切等类型,设备使用电压多为3*380V交流,少数为单项220V,我们现在使用的变压器为800KVA油变10KV变400V的,现公司设备总功率为1000KW,正常生产时配电室总电流为400-600A左右(由于设备不同时使用,故总电流不高),下半年公司要再建一个新车间,新车间总电气柜距离现在配电室要300米左右,且总电气柜距离最远的电气分柜还要200-300米左右,新车间设备总功率前期500KW,预计总功率1000KW,我的问题是:前期从现在的配电室引动力线到新厂房这个方案可行吗?若行的话要用什么类型、多粗的电缆?压降大不大? (我们现在电缆敷设方式为地表线沟加盖板,到新车间还要经过一个路面,要穿管埋入),谢谢!
最后修改:2010/9/1 9:17:30
10-08-30 17:22
你现在用的变压器容量多大
10-08-30 18:57
按每1KW=2A来计算  每平方线承受2A电流布线就是了
10-08-30 22:40

   前期使用应当可以,距离有点远。
   可根据计算负荷——负载性质差不多的话,可参照现在的情况选系数——计算一下损耗和线路压降,然后选择适合的电缆规格;
   若价格不是问题,可选用交联聚乙烯电缆。

10-08-31 09:05
供电半径超过500米一般不采用低压供电,一是压降太大,二是线损太大不经济。
10-08-31 09:14
楼上几位高手说的不错。变压器容量还是要知道的。
10-08-31 10:43
如一定要使用低压供电。
根据车间供电教科书上所说,电缆进线按总功率70%布设,则为350KW,功率因素按0.8,则总电流为660A。
根据经济电流密度表,如果电缆年使用小时少于3000小时,则按每平方1.92A计算,需340平方,建议用二根ZRYJV22-3*185+1*95并联。
查手册185 mm2铜芯电缆每1A-公里的电压损失为0.06%(功率因素为0.8),二根并联后为0.03%,当线路电流为640A时,则U压降=380V*0.03%*500M*640A/1000M=36.5V。
10-08-31 11:23
新车间予期容量1000KVA,引高压设专供变压器最合理,原配电室引低压导线,投入大且长期运行线损亦不少。也可把老配电室移厂区中央,呈辐射状供电。
10-08-31 16:48
同意8楼的方案
10-08-31 17:33
谢谢