点击:3340 回复:21

800k的变压器供1500-2000KW够不够啊
要增容啊
10-09-01 07:23
你那变压器只够一个车间用的。
10-09-01 08:52
放在中间比较好
10-09-01 09:03
要动需停产、重新布线,不可能了。
10-09-02 13:13
新厂房再建一个配电室。
10-09-02 21:21
新建变压器站和走低压敷设线路那个成本低一些,希望能给出具体点的数据,谢谢!
10-09-08 08:19
具体投入是看你具体情况进行测算,总投入估计还是新建变电站大,新建变电站需高压电缆、电缆沟、变压器、独立变压器房、高压计量柜等等,高压还不能自己设计施工,需供电局施工,就这个太麻烦。但由于高压供电增加了你的供电容量、减少了运行线损,为你们单位的以后发展解决了后顾之忧,所以以我来选择还是高压供电,供你参考。
10-09-08 10:51
新建一个变压器是长久之计
10-09-08 12:34
一个变压器跟本供不起来.你那个变压器也就是1400A吧额定   最好在架设一台变压器在你那个厂房
10-09-13 21:58
方案一:更换原1000KVA更换为1600KVA,解决容量问题,(远距离进车间后考虑母排)不接母排直接接聚录乙烯较量电缆1*120的每相2根。新车间只需一个授电柜即可。
方案二:如果车间没有高压柜,低压侧需功率补偿。因为你用的电焊机等感性负载太多,已引起电网波动。