主题:【话题】PLC和变频器 安装在 哪个位置最合适(20100830)
点击:4686 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
jog0821
最近我们在安装一台电柜时,有个接触器的线圈可能是接错电压了,导致线圈燃烧,把上面的变频器也给烧坏了,损失大啊
求证:这些东东安装在那个位置最合适,谢谢了!
最后修改:
2010/8/31 15:15:23
10-08-29 16:39
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
如柜子小,一般接触器与变频器并排,但要留有一定距离
10-08-29 16:58
2楼
编辑
引用
管理
jog0821
呵呵 谢谢
10-08-29 17:10
3楼
编辑
引用
管理
mzfanggong
呵呵,把PLC和变频器放在最下面一排,如何?
10-08-29 18:53
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
变频器应放在控制柜下方,接线端子排旁,利于变频器散热。
PLC应在控制柜中部!
10-08-29 21:44
5楼
编辑
引用
管理
hwl123
变频器上方不应安装电器元件。
10-08-30 22:03
6楼
编辑
引用
管理
welfare1987
一般安装在上面,有利散热
10-08-30 22:48
7楼
编辑
引用
管理
jog0821
呵呵 就是安装在上面才被烧掉的啊
10-08-31 08:44
8楼
编辑
引用
管理
xiangming6019
烧掉是因为接错线了,这是人为因素,是可以避免的。
10-08-31 10:21
9楼
编辑
引用
管理
ye_w
这个不是安装位置的问题,而是贵公司产品出厂的调试出了问题。没有严格按照调试大纲或者调试大纲有明显缺陷造成的。
10-08-31 12:26