主题:【话题】PLC和变频器 安装在 哪个位置最合适(20100830)
点击:4686 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
wushulin
一般来说,变频器的热量大,又有风扇向上吹风。
那变频器的正上方就不能装怕热的元件了,比如PLC,固态继电器。和一些其它没有自身散热能的元件。
10-08-31 14:18
11楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
按照一般规则,发热量大的元件上方一般不允许安装其它重要元件,但我以前见个小鬼子的上百套柜子都是将变频器放柜子的最下方而上面安装了PLC
10-08-31 14:58
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
变频器周围要留有足够大的空间来散热;
PLC离变频器远点好;
10-08-31 16:34
13楼
编辑
引用
管理
keshuai
变频器烧掉根本原因不是位置,而是出了接线错误,如果不能避免此类失误的话,下回指不定再烧什么呢。要是从利于排线和散热来说的话,同意5楼。
10-08-31 16:49
14楼
编辑
引用
管理
tyustdong
变频柜内可以这样布置:1、变频器上方不要安装其他大的元器件;2、PLC安装在变频器的侧面(左方)或者侧下方(左下方);3、接触器安装在最下方。我们这样做了十几年了!
10-09-06 21:06
15楼
编辑
引用
管理
dhlsharon
这个要根据选择的变频器的电压和PLC的控制方式,不能一概而论。
10-09-09 12:22
16楼
编辑
引用
管理
王拜
无论放在哪里接错线都不行,如果条件允许最好是分开两个柜子安放,如果不行PLC应当安放在柜子上部,变频器安装在下部,两者距离尽量越远越好,同时注意电磁干扰,变频器安装滤波器。
11-01-30 20:22
17楼
编辑
引用
管理
wml0060
吃一堑长一智,吸取教训吧。