主题:问个M位存储器的问题
点击:932 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
kinglay
M0.5的线圈已经出1了,为什么上面的M0.5的常开点没有闭合????
10-08-28 23:14
1楼
编辑
引用
管理
kinglay
换用一个Q的话 正常
但是M就不行,也换了更高地址的M,也不行
10-08-29 00:21
2楼
编辑
引用
管理
xtjlc101
不知,M0.5的常开要到下一个扫描周期才会起作用吧,不知对不,书上看到的,不知和这有关没??
10-08-29 20:35
3楼
编辑
引用
管理
415150043
l两条程序交换顺序。
10-08-29 21:09
4楼
编辑
引用
管理
狼牙
我感觉的也得下一个扫描周期才能动作吧
10-08-29 22:53
5楼
编辑
引用
管理
kinglay
可能是和MW冲突,但我也搞不清楚
直接把M0.5换成M10.0就完全正常了
10-08-30 00:59
6楼
编辑
引用
管理
woaini720
M0 是不是 用于时钟控制了 或者是M0用于了 字或者双字的了 仔细查查~~~
10-08-31 09:08
7楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
你这是什么牌子PLC?怎么有M0.5继电器?SM0.5?