主题:请教:有关通讯
点击:2596 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lahque
上位机与CQM1通讯时,如果上位机始终具有初始传送优先权,所有通讯都由上位机启动,那么PLC中还需要用TXD、RXD来编程发送接收数据吗?
04-10-26 11:18
1楼
编辑
引用
管理
xingbin1981
恩
04-10-26 12:11
2楼
编辑
引用
管理
lahque
我使用一个定时器控件,定时读取PLC数据寄存器中的内容,然后显示在界面上。读取的命令是上位机发出的,PLC只是被动地响应命令,传送数据,这样PLC仍需要使用RXD、TXD指令编程吗?
我很困惑,请大侠回答。
04-10-26 12:54
3楼
编辑
引用
管理
吴辉
不要!
04-10-26 23:01