主题:v和Z怎么使用?
点击:684 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
xlbxlb
今天刚注意数据寄存器里面还有V和Z!
想知道是怎么使用的?
如:-------------[mov d0v1 d20]这样用是什么个意思?
请各位大侠指点一下!
谢谢!
10-08-10 14:42
1楼
编辑
引用
管理
xlbxlb
追加
程序是这样|------------------[ADD V1 K1 V1]
|
|-------------------[MOV D0V1 D20]
10-08-10 14:51
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
D0V1根据V1的值不同D0V1代表不同的地址
如V1=0,D0V1代表D0
如V1=1,D0V1代表D1
.....
10-08-10 15:13
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
变址寄存器;