http://m.gkong.com/bbs/250530.ashx
问题:
一台设备,不同位置的多个急停开关串联使用。其采用的方案是,将各个急停开关的动断触点(常闭触点)串联后,通过一个继电器将信号中转,中转继电器的动合触点(常开触点)接入PLC(想像电路见附图)。
问,PLC上电时,检测到的该信号,是断开的还是闭合的。
(假设,控制柜电源与PLC电源同时加入)
http://bbs.gkong.com/uploadImages8/51c1535ec5f93359c0cd4a4344072163.jpg
基本情况:
至20100809下午止,该主题共有23个回复,参与度较高,是共同感兴趣和有广泛共识的问题。
回复基本上都围绕着主题展开;并在讨论中,划分成了两个问题:
① 为什么要接常闭?
② 检测到的是什么信号?
主要观点:
① 为了达到失效安全的目的,急停按钮应当采用常闭触点。
② 图示情况,PLC上电时,应当可以检测到“触点闭合”信号。因为继电器的吸合时间较短(约10ms);而PLC上电时,有一段自检时间,然后才运行程序。
(“中华工控网”论坛【今日话题】试运行)
笔者的观点:
笔者支持主要观点。
名词辨析:
图示PLC接入的是KA1的常开触点;如果PLC上电运行后,KA1常开触点已闭合,则PLC检测到的是“常开触点”的闭合信号,而不是常闭信号。
另,图示KA1的常开触点,由于KA1受“急停按钮”常闭点控制,所以仍相当于使用的是“急停按钮”的常闭点,符合失效安全原则。
回帖摘要:
6楼ZCMY:呵呵;PLC刚通电时,首先要自测一下,没有问题才会按程序来输出。
8楼994134170:5楼说的很对PLC上电时先要自检当PLC自检完成时继电器已动作,所以PLC扫描时是闭合状态
13楼xxy214163:建议用急停按钮和安全保护的限位开关的常闭触点给PLC提供输入信号。
15楼cgmguangming:急停还是外接闭好,安全,防止开关失效。
17楼ahljj:关于急停按钮,在强电回路为了确保安全一般将常闭触点串联在控制回路中
20楼crxgodwin:急停开关的使用应符合失效安全的原则,即开关失灵时,保证回路是安全的。
22楼wml0060:如果使用常开,使用久了,容易按下时不动作。
(执笔:莫工,20100809晚)
后记:
① 该帖有众多网友参与,表示感谢。
不管回答的是什么,都是一种意见,都能说明问题,其态度值得肯定。
从有的表述可以看出,可能正处于学习阶段;但越是刚开始学习,越要注意甄别不同的观点,形成正确的概念。
② 有一位网友提出,采用220V控制电压不适合、应采用安全电压;时刻注意安全,这点非常值得肯定。机床设备上,能够采用较低电压的隔离电源的,应优先采用;这方面,应当也是有标准可循的(由于多年未关注该方面,笔者提不出具体标准号)。
但控制电压高一点,有的场合,可靠性要高一些。比如触点氧化、污迹等,可能在电压低时,容易造成接触不良。上述话题,之所以没有采用按钮触点直接接入PLC,考虑的可能也是这一点。
在控制电压较高时,应加强绝缘措施,加强维护和监控,以及采取其他的保护措施,以确保安全;并注意使用场合。
对于本帖,仍欢迎发表您的意见!