登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:关于变频器远程控制屏蔽线是应该一头接地还是两头都接地的问题
点击:2273 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
bianjf0520
[face=楷体_GB2312][face=楷体_GB2312]求助:
[face=楷体_GB2312] 前几天出现的一个问题,我给一注水站装一台变频器,对方要求在控制室里能够设定和显示频率,控制室距离安装变频器的位置大约有20米,当时使用的是屏蔽线,屏蔽线的一头接地。安装完成以后,控制室里的频率显示误差很大,后来将屏蔽线的两头都接地以后,误差就很小了,我记得有一本书上说:“屏蔽线要一头接地”。我想问一下大师们,这是怎么回事?[/face]
[/face][/face]
10-08-04 10:15
1楼
编辑
引用
管理
tgy445381
可能是第一次接的地有问题
10-08-05 07:24
2楼
编辑
引用
管理
王超
接地是一门大学问,建议找有关资料好好看看!高频,低频接地,一端还是两端接地,设备地,保护地、逻辑地等等不一而足!
10-08-05 15:43
3楼
编辑
引用
管理
zjjsyx
同意一楼说的,还有也许是那条屏蔽电缆质量不太好
10-08-05 18:05
工控新闻
零碳工厂怎么建?
各地“新年第一会”重点何在?
倍福MX-System 助力 RO-BER 打造高性能单品拣选解决方案
2025年全国规模以上工业企业利润增长0.6%
埃斯顿:连续八年,中国市场第一!
领航级智能工厂什么样?来看这15家
上海加快先进制造业转型升级
联想宣布AI云超级工厂已经落地
更多新闻资讯