s7-200 帮一死党搞的 当时感觉很简单的就顺口答应了 谁知道怎么搞也不行 现在死党的s7-200 都买回来了 就等我的程序了 急死人了 求坛中的朋友给看看应该怎么搞 要求如下总共9个输出点 5个点每点工作30秒 停14分30秒 每个点之间间隔3分钟 循环 剩下的4个点每点工作一分钟停14分钟 每个点之间间隔3分钟 循环 前面的5个点和后面4个点是独立的2个循环 该怎么搞啊 拜谢各位了
10-08-01 18:37
用定时器,还有简单的置位复位指令就可以了。
10-08-01 19:44
楼上的朋友  这个不知道哪里的问题就是不行
附件:
[本地下载]
最后修改:2010/8/1 20:01:37
10-08-01 19:59
工作输出可以这样理解不:
1:Q0.0接通30秒,2分30秒后Q0.1接通30秒,再延时2分30秒后,Q0.2再接通30秒,如此至Q0.4接通30秒,延时2分30秒后Q0.0接通,如此循环,一个周期为15分钟。
2:Q0.5至Q1.0为循接通1分钟,延时2分钟后下一个输出点接通,也是一个周期15分钟。
这样,问题就很好解决了。
10-08-01 21:14
用SCR指令做,简单啊。
10-08-02 14:14
楼上的朋友可给个程序吗 拜谢了
10-08-02 18:05
停的时间和间隔时间加在一起不行么??