10-08-16 18:25
看你的PLC控制电源,与外部输入(按钮)的控制电源接线方法,我单位的是并接的,在我们线上监控发现,由于PLC的自检时间蛮长的,继电器动作完后一般PLC的自检才完成(包括程序初始化)。
我想说,我们采用双回路的闭点串接,双继电器控制回路输入PLC的控制方法,(且采用了安全继电器,在每个集点最下层(各个按钮)双闭点串联接入一安全继电器的控制点,再由每个集点的安全继电器的输出点(两路开点分别串联)传入"上传"到总控室的总安全继电器的控制点,然后由总安继的两输出点分别接入PLC的两个输入点使用。这样可以有效防止短路、开路造成急停失灵的隐患故障;又满足急停用闭点的安全特性(继电器的先断后通),由于多了一个 总安继,在维修检查也方便多啦。安全继电器有上电自检及触点粘连报警停机的功能,成本是高了点,但比两个普通继电器作控制输入的安全多,更不用说一个继电器的(一个确实有点危险,特别是日常维护保养不到位时。
10-08-16 19:26
外围接入PLC的触点是常开 还是常闭是无所谓的,只要在编程序的时候,编写需要的常开常闭就可以了,当然,如果你外围接入的是常开触点,那么上电时,因为急停接入的是常闭触点,此继电器是吸合状态,所以PLC接收到的信号必然是常闭信号
最后修改:2010/8/17 9:28:26
10-08-17 09:26

引用 lj19820422 在 2010/8/1 21:32:29 发言【内容省略】

我在书上看过,外部接常闭的在程序中应写常开,这是为什么?
10-08-17 09:36
安全回路一般都用常闭,防止断线不起安全作用。
10-08-18 09:36
学习中
10-08-18 09:46

引用 crxgodwin 在 2010/8/5 0:34:15 发言【内容省略】

失效安全原则一般要求应用于安全仪表系统,石油化工行业用得较多,其他行业好像尚无这样的规定。
楼主所说的系统里,我觉得那个中继是多余的,可以去掉,几个常闭触点串接后直接接入PLC,干触点线路,无需通电;PLC上电前后触点状态都不会改变(除非有人操作急停按钮),这样即可避免楼主担心的问题。加上那个中继对系统的安全性和稳定性并无帮助。
最后修改:2010/8/18 14:20:35
10-08-18 14:16
呵呵,全都是高手,学习了。不过楼主所说的方案简直是脱裤子放屁——多戳余,花豹的方法比较专业。
10-08-18 15:57
我用过的是闭合的 按下要比拔出要快些 方便些 更安全
10-08-19 09:30
用继电器的常开接PLC  扫描到的应该是继电器所接输入点的常开得电
10-08-19 09:37