主题:【话题】机器的急停开关接入PLC的探讨(20100803)
点击:10418 回复:54
20楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
急停开关的使用应符合失效安全的原则,即开关失灵时,保证回路是安全的。
10-08-05 00:34
21楼
编辑
引用
管理
lj19820422
引用
ZCMY
在 2010/8/2 8:59:24 发言
【内容省略】
PLC上电后自测,能够自动检查出来哪一个常开常闭点的状态有误?
10-08-05 20:24
22楼
编辑
引用
管理
wml0060
引用
saiyon
在 2010/8/3 8:38:07 发言
【内容省略】
如果使用常开,使用久了,容易按下时不动作。
10-08-05 22:45
23楼
编辑
引用
管理
helloworld11
学习一下
10-08-06 06:34
24楼
编辑
引用
管理
小林子一号
楼上已经有很多位前辈讲过了,急停的话,外部电路接常闭接触点。PLC的梯形电路接常开触点是最好的。
10-08-06 07:46
25楼
编辑
引用
管理
qlin
回21楼:
自检是检查PLC本身,不能检查外接触点的正误。
对本帖的意见汇集,可参见
http://m.gkong.com/bbs/251689.ashx
10-08-10 23:20
26楼
编辑
引用
管理
奇点
先要看明白楼主的问题.急停开关在硬接线上自然是用常闭触点了.在这个例子中,PLC上电自检后,中继器已吸合,常开触点闭合,因此扫描到的是一个ON信号.
另外楼主问的表述有误,常开常闭是触点性质并非信号状态.
10-08-12 15:05
27楼
编辑
引用
管理
humaomaojxxy
不知你们厂的急停连接是不是如图这样?
如果是这样,且PLC比机器先得电,那么机器刚上电时PLC扫描的是常开信号。因为继电器动作有个延迟时间(这个时间很短),因此机器刚上电时继电器的常开点并不是瞬时动作闭合,而是经过延迟时间闭合后PLC才是扫描急停的常闭信号。
10-08-16 08:16
28楼
编辑
引用
管理
hgdong136
我是开关采用常开,PLC里采用常闭,且串于要停止的电路中的,开关采用并联方式的。
最后修改:
2010/8/16 14:57:38
10-08-16 14:55
29楼
编辑
引用
管理
y376707218
学习一下
10-08-16 16:03