主题:VCDZ TE580 220V 0.4KW的变频器上电报OL-U 或OL-O

点击:586 回复:1

我的VCDZ TE580  220V 0.4KW的变频器上电报OL-U 或OL-O
10-07-29 11:28
是不是电源电压不稳,波动太大,忽高忽低?如果参数中有电源电压选择与调整,根据现场实际变化调整一下试试(一直过高或过低好使),忽高忽低调整也不好办的。