有一台伦茨ESV220N04TXB变频器,工作10分钟变频器即显示电机超载故障符号自停。电机肯定没问题,负载也很轻,是什么原因?
同时求该变频器中文说明书 。 邮箱;pdthtzb@163.com
10-07-29 10:56
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
用钳表测一下输出电流,是否真为过载。另外,从参数调出运行电流与所测电流对比,若一致,可能运行中有过载发生,则显示电流大于所测电流很多,则为变频器电流检测电路有故障。
10-08-02 14:29
2楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
已解决,谢谢
10-08-04 20:04
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
pdthtzb
在 2010/8/4 20:04:25 发言
【内容省略】
到底是什么原因引起的,怎么解决的,说说。
10-08-06 14:30