登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求教 无功补偿问题 谢谢

点击:1302 回复:18

我这里有个变压器400KVA     无功补偿是8组    自动投切      每组的配置是32A空开  32A继电器   20A热继电器  16KVar电容(额定电流23.1A)
空开老是跳,热继电器没反应
我们用电设备  主要2台空气压缩机(110KW的2台)和一些照明通风     压缩机频繁的加载 卸载          是不是这种补偿不适合  
谢谢 !!!!!
10-07-28 14:24
如果无线路故障,选用63A的空开应该可以,你电容额定电流23A,在电容投入瞬间涌流很大,所以空开跳了
PS:另外空压机频繁加载卸载肯定系统有问题,泄露严重,或者是储气罐设计错误,要提高储气压力等等
10-07-28 16:01
谢谢    
更正下   不是空气压缩机,  是增压机,由于我们的管道很长,几千米,到工作地点,压力下降很多,就在工作地点增加了增压机, 这个东西的工作性质就是这样,频繁的加压
呵呵
10-07-28 17:04
3楼
该帖内容不符合相关规定!
10-07-28 17:18
断路器选择的小了,应该选63A的。
10-07-28 17:43
其实电容器用熔断器保护更合适,特别是集中补偿的电容,一般安装在配电柜内,靠近变压器更应该用熔断器,用断路器的话分断能力都成问题。
10-07-28 18:12
哦  谢谢楼上  那熔断器要使用多大的呀  
最后修改:2010/7/29 7:54:45
10-07-29 07:44
不是,估计是系统启动时电容器电流太大引起的
10-07-29 19:08

引用 umibozui 在 2010/7/29 7:44:37 发言【内容省略】

熔断器电流值与接触器相同
10-07-29 20:42
应该选32A的没错,每组的配置是32A空开,你应当选D型,空开有D型和C型。
最后修改:2010/7/30 12:00:06
10-07-30 11:59

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯