主题:求教 无功补偿问题 谢谢

点击:1302 回复:18

我们用的是C的
10-07-30 13:30
那你选D看一下
10-07-30 17:03
你的电容补偿不够,如果按照变压器容量的百分之60的话,最少你要把你的电容换成30KVA的,
10-07-31 23:58

引用 白样树 在 2010/7/30 17:03:30 发言【内容省略】

赞同
10-08-01 09:42
要看是第几路跳,有可能是电容器和变压器产生谐振。
10-08-09 22:15
用大一点的断路器,如40A,但热继电器调小一点。还有一个方法是加装限流电抗器,用在谐波较小的电路中效果相当好,费用也不多。我有一组电柜用了3年,没出现问题,连电容都不坏。你试一试。
10-08-10 10:32
你这个电容补偿柜有几个问题,一:补偿的容量不够,二:不能用空开作保护.
10-08-10 19:57
还是用熔断器比较好
10-08-11 07:30
谐振的话怎么解决??
10-08-11 17:27