主题:OPE1故障再问咸工
点击:890 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
SUNDEMIN
这个故障是我在面板没有灭的情况下,带电拔插CPU板的排线造成的。会不会是CPU坏了。上电显示OPE1然后复位,把参数0-00设定成251就可以工作了,每次断电之后,上电之后就要重复以上步骤。(B-01是对的。参数也恢复了出厂值试过,就是不行。)
10-07-22 09:48
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
CPU应该不坏,是CPU外挂存储器坏掉吧?如手头有同类型号的机器,换一下试试。
以后小心啊,可不要带电拔插CPU电缆了,搞不巧模块也要炸掉的。
最后修改:
2010/7/22 19:15:24