10KV变压器,额定容量是2000KVA,其额定电流时多少。KVA ,Kvar 是怎么算出来的 ,什么关系?希望你们高手能具体说一下
10-07-20 14:04
1楼
编辑
引用
管理
qlin
10/0.4千伏2000kVA三相变压器,其额定电流,初级约120A、次级约3000A;
此是估算数字,具体可看铭牌或查手册。
10-07-20 14:33
2楼
编辑
引用
管理
xsjwang2003
你是查手册查到的吗?还是你估算的哦
10-07-21 11:46
3楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
好像10KV/400V级别的低压侧电流对应容量乘以1.5倍
10-07-21 13:13
4楼
编辑
引用
管理
临风听雪
约1/2 x 2000kvar 即1000kvar的样子
电容容量大概是2000uf
10-07-21 16:16
5楼
编辑
引用
管理
小笑笑
S=1.732*I*U
高压侧I=S/1.732*U=2000/1.732*10=115A
低压侧I=S/1.732*U=2000/1.732*0.4=2887A
变压器功率因素0.8。
P=0.8*S=0.8*2000=1600KW
Q=Sinφ*S=1200KVAR
10-07-22 11:20
6楼
编辑
引用
管理
ahljj
按公式计算或杳资料
10-07-22 15:11
7楼
编辑
引用
管理
mlqwain
高压电流120A
低压3000A
10-07-23 07:12
8楼
编辑
引用
管理
xsjwang2003
引用
临风听雪
在 2010/7/21 16:16:27 发言
【内容省略】
这个算法比较准确。只是不知道S=1.732UI是不是这个公式P=1.732UIcos@来的吗?cos@=0.8.而不是1
10-07-23 09:06
9楼
编辑
引用
管理
xsjwang2003
引用
小笑笑
在 2010/7/22 11:20:23 发言
【内容省略】
这个算法比较准确。只是不知道S=1.732UI是不是这个公式P=1.732UIcos@来的吗?cos@=0.8.而不是1