主题:10KV变压器,额定容量是2000KVA,其额定电流时多少。KVA ,Kvar 是怎么算出来的 ,什么关系

点击:50280 回复:14

引用 小笑笑 在 2010/7/22 11:20:23 发言【内容省略】

赞同朋友的算法,非常准确!常规算法是每KVA的电流为57A
10-07-23 10:25

引用 xsjwang2003 在 2010/7/23 9:08:24 发言【内容省略】

公式P=1.732UIcos@是对有功功率的计算公式,视在功率计算公式为S=1.732*I*U
10-07-23 11:09
变压器的功率为视在功率计算公式应该是 S=1。732*I*U   所以I=1.732*U/S
计算 2000KW变压器 高压电流 I=1.732*10000/2000000=115.54A
                            低压电流 I=1.732*400/2000000=2886.83A
10-07-24 17:17
变压器的功率是2000KVA  上面我打错了,对不起。
10-07-24 17:19
三相电力变压器估算电流一般高压侧电流按容量的0.6倍。低压侧按容量的1.5倍,单位是A。
要准确,当然要看铭牌或查手册了。
10-07-24 19:41