主题:急 电流信号换算成流量值
点击:948 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
lc454938873
怎样把电流信号换算成流量的值,
我测得流量变送器 是5.9MA的信号 , 控制室为什么是 3啊
10-07-15 20:55
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-07-15 22:19
2楼
编辑
引用
管理
zhc821126
这要看你的流量量程是多少
你的信号有没有开方,补偿是怎么算的
10-07-16 00:00
3楼
编辑
引用
管理
lj19820422
3什么啊?没有单位?
10-07-16 08:52
4楼
编辑
引用
管理
1428531558
加1428531558问问
10-07-16 09:18
5楼
编辑
引用
管理
kunlunzhou
软件问题吧,参数设置的不对
10-07-16 15:43
6楼
编辑
引用
管理
lc454938873
有开方, 1小时好多m³吧
10-07-16 16:38
7楼
编辑
引用
管理
恍然小悟
DCS中,对这个测量点的参数设置错误,如果变送器的信号输出直接进入DCS的话,就说明你的毫安值是没有开方的,在参数设置里讲未开放前面点击一下,然后再将4~20mA相对的量程设置好,就OK了!