楼主
编辑
引用
管理
gxl111
我的车载设备用的是OMRON PLC-CPU51,用齿轮速度传感器配合内板高速计数器板CTB41,用以测量车速,经观察发现,汽车的发电机一启动则显示的车速大幅波动很不稳定,估计是发电机一启动且工作对齿轮速度传感器输入高速计数器的脉冲信号干扰造成的,请问各位老师:有什么办法可以消除此干扰,谢谢了。
10-05-22 20:28
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
齿轮速度传感器输入高速计数器,这里用的不是屏蔽线吗
10-05-22 22:16
2楼
编辑
引用
管理
利昌機電
高速計數器的濾波特性調整一下。