登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC输出电路硬件互锁的漏洞与可怕的后果

点击:15851 回复:81

我认为最为保险的互锁电路不光是程序和外部线圈互锁方式,而是在这两种方式上再加上接触器的机械互锁,就是在一个接触器吸合的情况下误操作按压另一个接触器,因为两接触器机械连锁,另一个接触器是无法按下去的,这在工频变频切换电路上尤其重要!表情
10-07-13 09:35
支持35楼说法
10-07-13 10:19
选型时候就用带硬件互锁的接触器就好了。但要没有最好加上...
10-07-13 11:44
加外部硬件互锁是必要的,但PLC也应该互锁,这样可以做到双保险。
其实PLC可以增加两个标识接触器状态的输入(X1,X2)作为闭合接触器(Y1,Y2)的前提条件,或者根据实际情况加入若干毫秒的延时,这样PLC就不再是瞎子聋子,更加智能化一些。
如果引入PLC连这一点都做不到,还要PLC做什么?直接用继电器得了。
10-07-13 13:28
软件互锁加硬件互锁,安全设计,处处受用
10-07-13 16:06
谢谢楼主的分享了!
10-07-14 20:11
表情
10-07-15 09:23
除了新手外,一般情况下不会2个同时按下,所以新同事操作时一定要有人监督。
10-07-15 09:36
好,顶一下
10-07-15 10:52
在这类电路中,软、硬件互锁是必需的,尤其是交流接触器地互锁更重要。
在图2中,KM2释放时,变频器的输出是开路的。有的变频器是不允许输出端开路的,我认为
不妥。这个问题想听听网友的看法。
10-07-18 10:12

上一页 下一页