办法多着呢!怕同时动作可以在软件和电气上互锁、怕继电器粘连可选用机械互锁装置就算用手按两个继电器也不会同时动作。
10-07-18 16:58
经验之谈,实用
10-07-18 23:02
软硬件两方面的互锁是原则。
10-07-19 07:33
53楼
该帖内容不符合相关规定!
10-07-19 08:55
这是常识么
10-07-20 12:28
带电时,一路在运行,手按另一路接触器,这个人可能脑子不太灵清。
10-07-21 19:21
如果维修人员,同时按2个接触器,那只能说明此人不合格....
10-07-22 11:01
受教了。外部互锁的同时,PLC软件也应该互锁。
10-07-23 21:33
学习了
有经验的电气工程师一般都会做软硬双重互锁的。
10-07-23 22:15
这是常识呀 PLC本身就是控制保护 输出的外部接点互锁是电工基础。感谢楼主经验之谈
10-07-27 07:02

上一页 下一页