现在的工厂都是要求软件和硬件的互锁,这样更保险一些。
10-07-12 10:55
受教了!
10-07-12 12:09
一般情况下应该会设计外部互锁的。
10-07-12 12:26
加机戒连锁
10-07-12 13:33
大家都说得对,这是基本的概念,楼主提出来也有警醒大家的作用,还是可以顶一下的。
10-07-12 20:44
最低要求:软件互锁
一般要求:硬件互锁
较高要求:机械互锁
使用人员可以根据不同情况来选择。
10-07-12 20:59
我家领导就做过相当蠢的事,只把PLC里的电路互锁了,外部没有互锁,结果相当严重,总变压器跳闸,接触器爆掉。当时在场的人都傻了。
10-07-12 21:26
好久不来了,看看,学习一下
10-07-12 21:37
PLC程序内与外部硬件接线应该同时互锁啊,这是基础哦
10-07-12 23:32
最好再弄个断路器