主题:请教各位大侠omron CPU如何在线查看程序
点击:1080 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
uudanny
CPU型号为:CS1H-H CPU63如何设置与电脑进行通讯,我用的是9针线,COM1口通讯,但是插上数据线,一点在线的话,鼠标就动不了拉,而且电脑处于一种死机状态,拔掉数据线后,电脑鼠标才可以动.在此请教各位师傅,希望大家帮忙下.尽量说详细点怎么设置.谢谢各位
10-05-18 15:47
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
数据线对不对?
10-05-19 11:01
2楼
编辑
引用
管理
uudanny
引用
ZCMY
在 2010-5-19 11:01:09 发言
【内容省略】
数据线是对的
10-05-19 12:48
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
笔记本?
如果是笔记本的话,那么应该是主板供电不足,停用一切省电模式~~
Regards
10-05-19 12:56
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
查计算机设置-----com口冲突
软件问题-------不论数据线正常与否联不上PLC,最后都要有提示
病毒------杀一下
因不清楚具体情况,1,3可能性大
10-05-19 20:40
5楼
编辑
引用
管理
uudanny
引用
cvlsam
在 2010-5-19 12:56:22 发言
【内容省略】
是笔记本,但是我连的时候是插有电源的啊。
10-05-20 18:15
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
如果你是第一次用本联,usb供电能来可以考虑,你的本自带com?不带主要考虑com口竞争,拔了鼠标试试
10-05-21 07:17
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
对了,你不会用了1-3UBS转换吧
10-05-21 07:18
8楼
编辑
引用
管理
yccj5000
不用鼠标,看是否能动
10-05-21 09:14
9楼
编辑
引用
管理
uudanny
各位,问题已经解决了,是我笔记本电脑串口有问题,串口坏的,换个电脑就可以了