登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:用一台三菱PLC同时控制11台变频器

点击:43594 回复:76

怎么用一台PLC控制11台变频器的运转,和调速.不用D/A.用通讯怎么做.才能同时与11台通讯.用轮询法吗?反应会很慢吧。
用程序怎么才能实现。FX2N 和三菱变频器表情
04-10-11 09:26
如用FX2N同变频器通讯要达到11台反应会很慢,我作过用FX2N+485同三台变频器通讯,但很明显有时间差异。我想你还是用DA吧。如果是同三菱A系列F系列E系列通讯可以用CCLink通讯。但一台FX2n的通讯主站模块只能连接七台变频器。如果是A系列或Q系列PLC则一个主站模块可以连接31台变频器。你可以用FX2N+FX2n16ccl_M×2,但变频器需配A5NC模块。算算成本还是用FX2N+3块FX2N4DA合算,当然如果不考虑成本的话建议用A1系列PLC+主站模块。
04-10-11 10:09
谢了,我也是用的D/A,不过我到别的厂看了。别人用的是FX2N-80MR;FX2N-485BD;三菱F-700变频器。用了12台,一直控制的不错。
请问控制多台程序怎么写啊,能发我一个吗?
ccic_jjm@sina.com[EMAIL]ccic_jjm@sina.com[/EMAIL]
轮询法是用定时器还是用中断来实现。表情
04-10-11 10:17
给我发一个!taowei@taian-tech.com
04-10-12 10:45
如果实时性要求不高的话,可以。程序很简单,每台变频器只需要二个命令:开/停、写频率。
04-10-12 10:58
485串行通讯与CCLINK并行通讯速度是有明显差别的。串行通讯在编程时要注意只有在发出动作时才执行RS指令。多台变频器一样的动作要用广播功能。
04-10-12 14:26
多台变频器要求可以同时控制,如运行,写频率,各频率不同.
广播方式好像不行.
也就是造纸设备,多台电机的同步.
04-10-13 08:35

引用 xlian 在 2004-10-12 10:58:00 发言【内容省略】

能把你控制三台的程序给我看一下吗?
控制一台的我会写,可控制多台怎样询问.用定时器或用步进梯形图当收到发送完毕的信号再发送下一条.这样会不会反应很慢.
04-10-13 08:40
我也想知道,请会的大虾们放点水
04-10-22 14:10
各位大哥,我也想知道是怎么控制的,能否发到wwx38486@yahoo.com.cn
04-10-22 17:48

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯