小弟碰到几个问题想请各位高手指教一下。现有一台设备PLC用的是西门子的S7-300,触摸屏是施耐德的,还有三个山武的温控模块与施耐德触摸屏连接,在设备运行过程中触摸屏经常出现以下几个报警:
1、PLC包验证失败,无效的权验码(Modbus03)
2、在指定的时间内PLC没有应答 (Modbus02)
请问各位高手这是什么问题呢,该如何解决呢?谢谢
10-05-13 09:10
1楼
编辑
引用
管理
风之力
这个应该是屏与山武的温控模块通讯问题。你可以先查看一下现场的干扰问题。
10-05-14 20:11
2楼
编辑
引用
管理
xiongwanghua
应该是屏与PLC的通讯受干扰,检查通讯
10-07-10 16:41