IGBT常规测量四招必杀技
附件:IGBT常规测量四招必杀技.pdf
[本地下载]
10-05-12 10:11
是啊,测量栅射结电容的容量,也是验证IGBT的一个有效手段!
在线测量中,应注意栅射结电阻值的差异,IGBT的损坏,不单在表现在C\E极的短路或断路上,栅射结的损坏,也是较为常见的.
10-05-13 06:41
我再来一个读后感吧。
1、用数字表测量IGBT所并联二极管,能测出二极管的正向电压降;
2、用电容表测量IGBT栅射结的电容值,注意正、反向电容值有所差异;
3、用指针万用表(的10k档)可以触发IGBT的导通,测量内部IGBT管子的好坏;
4、用耐压测试仪测量IGBT的耐压值,IGBT的绝缘缺陷或隐蔽故障,可以暴露出来。
    注意将各模块的测量参数,对比一下,由差异值找出故障元件!
10-05-13 07:02
好资料学习了
10-05-13 22:25
谢谢楼主,确实是好文章,
10-05-18 23:33
谢谢
10-06-13 22:10
dkaflafdhakfdkka
10-06-13 22:23
没看原文,但觉得3楼的“读后感”,很好!
10-06-14 06:45
学习