登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电气问题

点击:1584 回复:17

有一个电路,连接元件分别是三菱PLC,断路器,变频器,接触器,三相电机;PLC输出点控制接触器线圈,因为输出点与动力线有干扰,就考虑在接触器前加一中间继电器控制接触器的线圈,外接24V电源。这样用PLC的输出点控制中间继电器线圈实现隔离。可送电实验时,变频器老出现过电流报警,修改变频器的加减速时间仍没有好转,一直找不出问题的所在,请高手指点阿。
10-04-25 15:40
有机械问题吧,试试另一个变频器
10-04-25 16:34
变频器容量小,或是机械故障。
10-04-25 17:12
变频器的参数的是否都设置适当了
10-04-25 17:30
你的控制没问题啊,现在问题主要是在 变频器,变频器,电机、、、这里好好检查一下
10-04-25 22:01
应该是变频器的问题,
10-04-26 00:15
不是的,我如果去掉加的中间继电器,由PLC输出点直接控制接触器,运行正常的
10-04-26 09:34
变频器参数没有设置好
10-04-26 11:52
不是要是参数没有设置好的话,那为什么不用中间继电器后会好就不再报警了呢。再就是变频器的加减速时间,与加速时i间关系最大,时间太大的话对变频器没损坏吧
10-04-27 12:20
貌似继电器触点吸合打火产生的干扰吧,变频器前后装接触器似乎都不是那么理想,讲究动作顺序的。直接用PLC控制变频器输出不是更好点
10-04-27 12:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯