主题:西门子变频器维修实例

点击:10827 回复:20

哈哈哈,这个还真有点意思。
13-01-09 20:06
 尊敬的减工,大家好!
我想咨询一下:我在一些旧的大功率IGBT里挑选时,发现有些确实不能用了。但还有这样情况:
1、按静态测量方法时,用指针表测量没有一点结电容,(正常时应该摆幅很大)但是该膜块确能用指针表10K挡触发导通和关断。结电容消失有没有影响呢?
2、有些膜块虽测出有结电容,但是直流母线端和输出端,这三个端子的静态电阻确相差很多。也就是说,一个变频器里三个IGBT为一组的,用指针表检测时静态电阻相差不一,但结电容确正常!
望百忙中回复!
13-02-22 09:25
12楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-28 11:19
嗯,我也学习一下。
13-12-16 12:32
很好的维修方法 学习了
14-04-19 08:17

16-02-25 23:43

我替咸工说几句:表情
1、用数字表测量IGBT所并联二极管,能测出二极管的正向电压降;
2、用电容表测量IGBT栅射结的电容值,注意正、反向电容值有所差异;
3、用指针万用表(的10k档)可以触发IGBT的导通,测量内部IGBT管子的好坏;
4、用耐压测试仪测量IGBT的耐压值,IGBT的绝缘缺陷或隐蔽故障,可以暴露出来。
16-02-26 08:47
表情学习了
17-09-23 22:08
学习学习!
21-06-03 22:26
新手,受教了!感谢前辈们的分享。
22-07-30 22:55