主题:两台小车用不同一型号安川变频G5G7(功率也不一样)出现不同步

点击:888 回复:4

向大家求救我是安川变频菜鸟;现在行车上有两台小车。本来两台小车都用G5  3.5KW安川变频.现在有一台坏了没有G5  2.5KW安川变频。我就用G7 7.5KW安川变频。装上去设了基本参数(是安另一台G5参数作参考的)因为小车要求不高没有自学习。但运行时出现G7 7.5KW安川变频起动和停车要比G5要快!然后我把G7的C1-01设为15S(G5的是3.5S)起动好了一点。。但停车C1--02时间怎样调刹车还是很急。。。希望有高人指点。。谢谢
10-03-28 09:58
嗨,这好办呀,把减速斜坡时间设置的长一点,就行了。
10-03-28 17:08
还有一种办法,那就是,对7.5kW的变频器把电流限幅或者过载倍数减小,让他与那个小变频器一致,也能达到和小变频器一致的效果。
10-03-28 17:10
我试过把C1-02设到10秒好象更急了
10-03-28 18:36
我试过把C1-02设到10秒好象更急了
10-03-28 18:36