主题:中性点不接地的系统 相线对地电压不相等并不是没有?差额有多少?
点击:5159 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
220958
中性点不接地的系统 相线对地电压不相等并不是没有?差额有多少?
04-09-30 10:40
1楼
编辑
引用
管理
随便谈谈
不解
04-09-30 19:51
2楼
编辑
引用
管理
ersacn
中性点不接地的系统是指变压器的输出部分?那么中点只接N?浮悬的相线对地有电压是感应电压。其值是不确定的。由于不构成回路,不能形成电流。无意义。
04-09-30 20:49
3楼
编辑
引用
管理
220958
谢谢楼上的,不错,谢谢你
04-09-30 21:51
4楼
编辑
引用
管理
leanren
引用
ersacn
在 2004-9-30 20:49:00 发言
【内容省略】
有误导,“中性点不接地的系统”应当是IT系统,一般不建议引出N线,只有单相负荷时才引出,当三相负荷不平衡或者单相接地时其N线对PE有很大的电压,具体情况不作分析,因此应当在IT系统中的总开中设置检测N线电压的机构,防止人身伤害