造纸行业行车有两个20吨的钩 采用安川变频616G5的变频无PG。。在运行中久不久两个钩就不平行了一高一底。。请高人指点怎样处理!
别外变频主板怎样才能看到最大功率是多少?主板坏了不知怎样选。。。。多谢了
10-03-22 19:15
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
要同步控制,没有编码器是不合适的。有了编码器反馈,两电机用一个编码器信号做参考,就可以比较准确的同步运行了。
无编码器的同步只能是大概其。精度没有保证。
10-03-22 21:42
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
要么像楼上所说的 ,要么有条件 就 一拖二
10-03-23 11:35
3楼
编辑
引用
管理
yrq
同意上2位的意见 , 建议采用PG控制 会好些.
10-03-23 19:15
4楼
编辑
引用
管理
xfl19870824
新手.学习了
10-03-23 20:00
5楼
编辑
引用
管理
wushouping
多谢几位楼主。。。