主题:很初级的问题 - 求计时器T 的用法
点击:2479 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
zheyong.li
如图:
1.第一行里的计时器T3有25 秒的延时时间,
那么第2行的常开T3是在 计时开始时亮起 还是 在计时结束后亮起?
2.第2,3行的T5也是和T3一样在 计时开始 或 计时结束 后才会亮起吗?
10-03-22 12:27
1楼
编辑
引用
管理
panfang88
T3在25秒后才通,也就是你说的结束后才亮;第2行的T5本来是亮的,在T3通后20秒后灭;第3行的T5是T5结束计时后才亮
10-03-22 12:49
2楼
编辑
引用
管理
fj20
没装仿真软件?这样的体形图,如果你判断不出来,那用仿真软件试下,结果马上就能出来了
10-03-22 13:44
3楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
是啊,用仿真可以很快看出来。即使不用仿真分析一下也不很难。
10-03-22 15:03
4楼
编辑
引用
管理
zheyong.li
你说的那个软件在哪下?
10-03-22 15:22
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
是延时25秒后接通的。
10-03-22 15:51
6楼
编辑
引用
管理
316357094
论坛里就有下载的,多找找吧,我以前也是论坛里下载的,找不到就上BAIDU找吧
10-03-22 19:55
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
仿真软件GX Simulator装个吧,用这来检验一些功能还是很实用的
10-03-22 23:35
8楼
编辑
引用
管理
qlin
计时时间到,其常开接点接通、常闭接点断开。
10-03-23 09:15
9楼
编辑
引用
管理
lwcccf
在计时结束后亮起