登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:没有380V实验,台安1.5KW(N2)报低压,高手救援!

点击:1772 回复:15

问题解决了,原来是我的电源设计上的失误。
原因是这样的:电源设计之初为了有效保护模块不受大电流冲击,我在530V输出端串接了两只100W的灯泡,一是为了保护,另一种想法是可以监测变频器是否存在短路故障(如果有短路,灯泡会很亮。如果没有短路,只是在刚开机大电容充电的时候灯泡亮一下。)而在实验变频器带轻载时,没有把灯泡限流电路短路掉,造成变频器误报。因为轻载已经把电压拉低,况且灯泡相当于电阻,起限流降压作用,变频器当然报低压了。
   我又在设计的电源上加了一个可以短路灯泡的继电器控制电路,这样,电源就可以工作在两种状态,一是直接输出530V电压,一是串接灯泡输出。这样检修时就可以方便的选择输出模式,让电源更好的为维修服务。
   经过改进,我用200VA变压器组装的电源在带轻载时完全可以胜任工作(目前3.7KW机器可以用,更大的机器没试)。
   咸老师所说的直流500V档测量无电压,只是轻微的波动的说法是完全正确的,我的测量是在带轻载状态下测量的,VC3021指针表只是轻微的波动,MF47表电压指示50V左右。所以再次感谢咸老师的指点。
    还有一个问题不明白:15W灯泡在变频器工作到60HZ时非常亮,让人看了揪心,请问咸老师,灯泡是否可以换成大一点的?
10-03-07 12:09
220V灯泡接在380V输出上能不揪心么,200VA变压器我接75KW以上变频都可以
10-03-07 12:31
安全起见,你的灯泡要接成星形连接
10-03-07 12:32
就是用的星形连接,三只灯泡的外壳线接在一起,中心线接变频器输出。
10-03-07 13:28
表情这位朋友,不知道你说的是否是利用220V单相交流转换成3相380V交流电源,我想这样可以解决检修时没有3相电源的问题,再一个就是可以逐渐加压防止有故障时将变频器崩坏。这个方法我没用过,上述只是我的想象。
     我将我用过的一个方法告诉你,仅供你借鉴。我试验4kW以下的小功率变频器,在碰到没有3相交流电源时,就将220v单相交流电源接到空载变频器的3个任意两个端子上,虽然变频器整流母线电压低一些,但因输出电流很小,不会低压报警,这样你就可以在空载下试验和设定变频器,用万用表检查变频器的输出电压,甚至可以带动一个0.5KW的三相电动机,具体你可以动手体会一下。
10-03-07 17:46
谢谢你,给我提了这么好的建议,我用的是单相220V变380V(我不知道还叫不叫“三相”,就是两条线,线电压380V)你说的方法我试一下,不知道报不报低压。
10-03-07 18:14

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯