登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:没有380V实验,台安1.5KW(N2)报低压,高手救援!

点击:1772 回复:15

我是个新手,刚接触变频器维修一年多点,从朋友那儿学的组装了一套用220V变380V的调压电源,变压器采用的是200VA的,(是不是容量小点?)整流滤波加放电控制我做得很仔细,采用了一只数显电压表和一块指针电流表。
  在检修台安N2时,空载变频器工作正常,我用了三只15W灯泡做的负载实验,当频率运行至10HZ以上时变频器报低压,停机。当把频率调制10HZ时,开机运行正常。
 我拿来一台海利普3.7KW变频器实验(也是修好的,没有试验,不知道是不是真好),也是一样报低压。
  高手给解答一下,是变频器还有故障还是我的变压器容量太小造成的误报?
谢谢
最后修改:2010-3-6 13:57:22
10-03-05 23:21
应该可以的,你的现场供电是不是偏低?测一下380V是否低太多?3只15W灯泡带得动的。
还有一个原因,变压器虽然标注200VA,但实际功率偏小,比如只有80VA。真正达到200VA能力的,个头比较大了。现在变压器的功率标注水分太大。运行中,测380V电压低落太多,说明变压器容量偏小(达不到标称容量),换大一点的,如500VA的。
     我用的标准500VA的,带1.1kW电机,空载运行在50Hz,也没有问题的.
10-03-06 08:00
呵呵;换个大点的变压器试一下;
10-03-06 08:52
谢谢咸老师,刚入手您编写的两本变频器维修的书,感觉写得很实在,也很实用。非常感谢。
我刚刚接触变频器维修,原来是做家电维修的,变频器的维修资料买了不少,就是没有像您写的书那样面向维修的。您是我们最无私的老师!是我们这些正在学习变频器维修的学生们的福音。
提个小小的建议,如果您的书再版的话,能否加上一章专门介绍维修变频器的设备介绍内容。这样,您的书将更加完美。
  再次感谢您的提携和帮助!
10-03-06 13:55
咸老师:
    再就是一个问题:您的书中介绍用指针万用表直流500V档测量变频器输出三相的话,电压值为零,用交流档测量才能测出输出电压。可是我用南京MF47型表直流档测量,电压指示200V左右,无论怎么反接表笔都是这样,怀疑表的问题,换一块胜利VC3021指针表测量,也是如此。那么得出的结论就是直流档有电压显示,不过不准确。那么直流档电压为零的说法是否不妥?请老师给解释解释原理,谢谢。
10-03-06 14:22

引用 刺槐林 在 2010-3-6 14:22:12 发言【内容省略】

有点奇怪啊,变频器正常输出时,用直流500V档,是没不出电压值的,只是微小的波动,有电压值即是混有直流成分啊.低频率时,有摆动直流电压,高频率输出时,直流成分近于零啊.我平时也是用MF47型表啊.你想啊,每相输出正负半波对称的话,在直流测量上相互抵消,是不可能显示直流电压值的啊.拿不大准,是变频器的问题吗?我还未碰到过这种现象.你测一下其它牌子的变频器是否也这样?
我修过的变频器,好机器,用直流档是测不出电压值来的.
是不是表有改进,输入内阻变大了,有感应电压进入?搞不准了.
10-03-06 17:49
楼主您好!能不能学习一下您的交流调压器是如何制作的,能不能介绍一下过程与广大朋友共享一下,谢谢了。
10-03-06 20:31

引用 速维变频器 在 2010-3-6 20:31:04 发言【内容省略】

交流调压器市场上有卖的,我用的是正泰TDGC2-1  1KVA的自藕调压器,变压器选用最少500VA的380V/220V的。220V端接市电,用380V接调压器输入,输出接整流滤波,把电压电流表接到相应的位置即可,我的加了一个放电电路,利用继电器做的切换,放电电阻选功率大一点的。
10-03-06 22:04

引用 xq09181 在 2010-3-6 17:49:53 发言【内容省略】

 咸老师:
       我判断错误了,这台变频器刚开始的故障是缺相,当时用VC3021指针表测量时有电压,直流档,两只表都显示差不多,修好后没有用这块表量过,刚才特意测量了一下,确实像你所说,没有电压显示。
      不过我那块MF47表,确实有电压显示,看来是表不行了。
        但是问题又来了,我这块表一直正常啊。
      500V档测量电压偏低,1000V档测量电压基本和交流档一致(测量输出)。
     我准备买只500VA的变压器。我们这里这种变压器最大只有500VA的。
        谢谢咸老师的指点。
10-03-06 22:25
频率运行至10HZ以上时变频器报低压,停机。
这时量一下输入电压是多少
10-03-06 22:52

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯