主题:求助三菱伺服回原点

点击:8549 回复:17

外部电路转换加上PLC程式,应可以用上OPR指令来完成这个东东,如转到凹槽用一个常用的输入做程式给输出,再由输出中间继电器或是其它开关去控制加上程式输出X20。
10-03-08 11:06
凹槽原点的话,用常闭触点就行了。正常旋转时,感应开关一直动作,那么PLC中,这个点是断开的。只有转到凹槽处时,这个点才会闭合。
10-03-08 11:57
上面说的也不错,楼主可以试试。总之,是有办法完成这个OPR操作的。
10-03-11 15:49
谢谢各位!
10-03-11 18:55

VIV

我想问下,是不是原点回归的位置准备与否还是要看接近开关的信号准不准啊
10-03-15 09:34
我想问下,是不是原点回归的位置准备与否还是要看接近开关的信号准不准啊。
是的,和接近开关的信号准不准很有关系,甚至和接近开关的信号的响应性也有关系。
10-03-21 19:37
16楼
该帖内容不符合相关规定!
10-04-16 15:19
应该是的吧3